回复:V90电机断电重启后编码器值丢失;PLC是否有指令修改编码器值

已锁定

hf1

  • 帖子

    1512
  • 精华

    3
  • 被关注

    17

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-02-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-04-02 22:20:55

7楼

单圈绝对值只有一圈的位置,考虑激活虚拟多圈功能p2943=1 ,p2944=设置虚拟圈数