变频器输入侧接接触器,控制电路控制接触器频繁通断,变频器上电自启,掉电降频,如果接触器通断的速率加快,就会在变频器上触发过流,用示波器查看输入侧电流有比较大的毛刺,可能是这些毛刺引起的过流。
还是如上这个电路结构,在接触器的电源侧在并联出一路电源直接到另一个变频器,这边控制接触器快速通断,在到第二台变频器的输入电流也会出现一些比较大的毛刺,峰值比较大宽度比较窄。也有可能触发过流。
针对这种变频器输入测接接触器快速通断的应用场合,很有可能在变频器触发过流故障影响使用,我想到了几个办法,一是在每个变频器输入测加输入电抗器,二是在每个变频器输入侧加抗干扰浪涌滤波器或者EMC滤波器,三是在变频器输入电路侧并联安规电容,前两种方法会显著增加变频器成本,第三种方法要重新规划电路板结构。再者接触器用固态继电器可能效果会好一些。