问题1:按图1 你PLC端设置为10000脉冲=1圈=1mm,图7 驱动器设置10000脉冲/圈,那位移1mm就应该是1圈,你把加速度设定整数试试;
问题2:100kHz=100000脉冲,你设定10000脉冲/mm,换算下来不就是10mm/s?