看了楼主的描述。我当场笑翻了。楼主呀,你怎么会想到这么去控制变频器的启动和停止呢?这叫祸祸。没事找事的那种。
先说理工男也是要学语文的。语言是表达问题的一门手段和艺术。没有语言的逻辑分析和描述,别人看起来,都不知道你想要做什么?
再说变频器为什么不能在输入侧频繁的通电断电。不是你加了什么滤波元器件就能把事情摆平的哟。变频器的直流母线有大容量的电容器。我们知道,上学时都学了的知识。电容器是记忆元件,假如,你电机在运行状态,变频器的输入侧切断电源,相当于带载拉合开关。触点是要被拉弧烧灼的。频繁如此,接触器的触点就完蛋了。同时,直流母线电容器因输入端频繁的通断电,导致其频繁的充放电。电容器会很累,时间不长,电解液就老化失效了。
综上,电机的频繁启动停止操作,应该由变频器的输出来操作。靠参数的软开关控制电机往返的启动停止。这样,就不会出现大电流对元器件触点的冲击了。没有拉弧烧灼问题。电容器也能保证其寿命延续。
不知道楼主会不会懂?用变频器就要懂变频器。懂变频器就要去看书学习。掌握专业基础知识。不要奇思异想哟。