恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-03 21:25:21
7楼
用了这么多年的S120,我还从来没有遇到过F30022。但是本楼的故障描述和注释;1-6楼的发言。让我学到了。
一个是故障值的说明,十进制的7等于二进制的0111。
一个是故障说明:先看光缆,再看电源,最后再查元件短路或击穿。整个的排故思路很清晰嘛。
这个分享很好。