签到有奖
消息提醒
自动化标准机型应用中心
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:奇侠
注册时间:2007-06-04
白金 如何晋级?
发布于 2024-04-04 12:52:39
9楼
客户就是这样使用的,现在变频器太普及了,客户拿着机器使劲霍霍,我听说最早的时候变频器刚出现,客户把变频器单独放在一个房间还有空调吹着,现在变频器想咋用就咋用。
引用6楼详细内容:
看了楼主的描述。我当场笑翻了。楼主呀,你怎么会想到这么去控制变频器的启动和停止呢?这叫祸祸。没事找事的那种。
先说理工男也是要学语文的。语言是表达问题的一门手段和艺术。没有语言的逻辑分析和描述,别人看起来,都不知道你想要做什么?
再说变频器为什么不能在输入侧频繁的通电断电。不是你加了什么滤波元器件就能把事情摆平的哟。变频器的直流母线有大容量的电容器。我们知道,上学时都学了的知识。电容器是记忆元件,假如,你电机在运行状态,变频器的输入侧切断电源,相当于带载拉合开关。触点是要被拉弧烧灼的。频繁如此,接触器的触点就完蛋了。同时,直流母线电容器因输入端频繁的通断电,导致其频繁的充放电。电容器会很累,时间不长,电解液就老化失效了。
综上,电机的频繁启动停止操作,应该由变频器的输出来操作。靠参数的软开关控制电机往返的启动停止。这样,就不会出现大电流对元器件触点的冲击了。没有拉弧烧灼问题。电容器也能保证其寿命延续。
不知道楼主会不会懂?用变频器就要懂变频器。懂变频器就要去看书学习。掌握专业基础知识。不要奇思异想哟。