回复:LOGO!的输入输出特性及注意事项其一

已锁定

高山孤影

  • 帖子

    3521
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-05 14:55:14

5楼

展开查看
以下是引用龙云浪子在2024-04-04 22:22:04的发言 >4楼

压敏电阻耐受功率和额定电流一般都很小,击穿短路时一般不足以引发断路器跳闸。

以你图中为例,交流输入端220v1A功率220W,输出端24v30W,两端功率差别太大。就像我们家里的照明灯如果短路了,你觉得小区的供电变压器会跟着烧坏或跳闸吗?

这种电路板级的接错电压故障我也处理过多次,都是快熔和压敏电阻配套的,也基本都是两个元件一起击爆。

以下是引用高山孤影在2024-04-04 22:06:54的发言 >2楼:普通的电源保护无须...

引用2楼详细内容:

普通的电源保护无须快熔,一般的熔断器足够了。我们压敏电阻用得太多了,不过都是用在可控硅或IGBT回路前端的。请看我的变压器前端是加了熔断器的,如果不用熔断器也是可以的,不是前面还有断路器吗?如果压敏电阻保护了,断路器100%会跳的。

以下是引用龙云浪子在2024-04-03 18:12:44的发言 >:在压敏电阻之前要先...

引用详细内容:

在压敏电阻之前要先串接参数合适的快速熔断器,当输入过压时压敏电阻呈近似短路接通状态,使熔断器迅速熔断,进而断开输入电源,这样才能起到保护作用。单纯并接压敏电阻是不行的。 其原理类似于电气地线接零保护,前级要有适当的断路器或熔断器做保护。

我多年之前处理过一次,压敏电阻击穿后,变压器后级短路,前级断路器确实顶了,送不上闸。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/