恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-05 14:55:14
5楼
压敏电阻耐受功率和额定电流一般都很小,击穿短路时一般不足以引发断路器跳闸。
以你图中为例,交流输入端220v1A功率220W,输出端24v30W,两端功率差别太大。就像我们家里的照明灯如果短路了,你觉得小区的供电变压器会跟着烧坏或跳闸吗?
这种电路板级的接错电压故障我也处理过多次,都是快熔和压敏电阻配套的,也基本都是两个元件一起击爆。
我多年之前处理过一次,压敏电阻击穿后,变压器后级短路,前级断路器确实顶了,送不上闸。