6楼

由4楼图示可知F3端子或小功率的装置DCN是一样的,都是直流母线的负极端子输出;而DCP和R1是直流母线的正极端子输出。


其实PM240-2是允许共直流母线的。只不过55kW重载型的以下装置都能有这两个端子输出。而75kW重载型以上的,没有给出端子。不允许外接共直流母线。这是目前的状态。


假如,我们知道PM240-2如果共直流母线的安全要素,也就无所谓了。共直流母线的应用能够很安全和可靠。实际也证明了这一点。仅仅是官方不予推荐这么做。