RESET恢复出厂设置 调试向导1.应用等级,P96=0,专家级2.开环闭环控制方式,P1300=2,具有抛物线特性的 V/f 控制3.设定值指令源,P15=*,根据工艺选择合适的宏4.驱动设置标准,P100=0,IEC 电机(50Hz,SI 单位)设备输入电压,P300=*,根据实际电压功率单元的应用,P205=1,含轻过载的工作制,风机和水泵选轻过载5.驱动选件根据实际勾选制动电阻,输出滤波器或电抗器6.电机根据实际勾选P304=电机额定电压P305=电机额定电流P307=电机额定功率P310=电机额定频率P311=电机额定转速P335=0自冷7.电机抱闸根据实际勾选8.重要参数P640=根据实际P1080=根据实际P1082=根据实际P1120=根据实际,启动不过电流P1121=根据实际,停车不过电压9.驱动功能工艺应用,P500=1,[1] 泵和风扇电机识别,P1900=0,电机识别,建议不做电机参数计算P340=1,可以做一下电机参数计算 最后在保存复位P971=1,参数保存一下参数(Copy Ram to Rom)变频器有些参数是重新上电后才能生效,给变频器断电再重新上电