假设你最多称量1000次,一万次也行,建立一个队列保存你的程序结果,队列默认值是0.0,第N次称重的结果保存到队列的第N个位置,然后for循环中计算差的平方和,如果称重值小于10^(-3)即没有重量,则循环结束,循环的外面计算和的平方根就行了。

sum=0.0

sum1=0.0

for i=1 to 1000 do

     if pv>0.001 then

        sum1=sum1+pv

        sum=sum+(pv-sum1/i)^2

     else

      exit

     end if

end_for

average=sqrt(sum)