我看了一下你的项目,

1:你的项目里,Fsystem下的Modbus程序已被你删除,无法看出故障点。

2:CP341是可以放在安全型卡件后的,没有任何问题。

3:根据你发的图片错误来看,是ModBus编程错误,导致的IO访问错误。

4:第三条错误的可能性,看我发的图,可能是CP341程序的LADDR地址没填对,这个要跟硬件组态对应,并且CP341的循环中断时间也要和硬件组态的循环中断时间对应。如图