增加两个485模块,原来的连接变频器,新增加的分别连接两个模温机
目前暂时是解决了,就是把Modbus_Comm_Load_DB的RETRIES改成5,这样就不会丢包导致模温机操作不了,原来改成2或3都不行,默认值是0,不是手册里面写的2,无响应的时候重复次数改成5次,这时候就没有问题了