8楼

300系列PLC   319F突然间所有指示灯闪烁。

将24V电断掉后重新上电,RUN-STOP后恢复正常。

请教各位前辈,突然所有灯闪烁是什么情况造成的?

//////////////////////////////////////////////////////////

设备硬件问题,系统内存可能存在问题,无法调用系统文件,你从新上电,相当于初始化。我的一个以太网模块CP443-1 就多次出现, 

其次,检查背板总线连接器。前一个问题比较大

最后,检查MMC卡是否存在问题,这个问题是最小的,因为MMC有问题,你的用户程序理论上是一个都调用不了的。

大家同行,you ok ? me !