我用cpu314c-2dp与3个em277通讯,第一个277被分配的i地址是128~255。我已经从plc200中将数据读入,在300的变量监视表中显示正常。
现在想一次将这64个字送入DB中(类似PLC200中的BLOCK_MOV指令)。我已建立好DB块,并定义了64个word型变量。发现用sfc20无法实现数据的转移。程序如下:
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#I 128.0 WORD 64
RET_VAL:=MW0
DSTBLK :=P#DB2.DBX 0.0 WORD 64
故障代码显示我地址范围不正确,换了p#i0.0就没事。望版主指点迷津!!!
如果不能调用sfc20,那么请问用什么能够实现映射区的数据块一次性传入DB中?