回复:工控机ping s7-200smart会时不时的丢包?

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6252
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-08 08:40:59

12楼

展开查看
以下是引用yzm_cumt在2024-04-08 08:25:09的发言 >11楼

这个tplink的我们在现场使用,确实可以,上海的一条产线,100多台设备,通讯都没问题

以下是引用莘莘学子在2024-04-07 22:52:01的发言 >9楼:换个TP-LINKE...

引用9楼详细内容:

换个TP-LINKE的千兆工业级的交换机试试。

以下是引用白菜费大幅在2024-04-07 14:12:18的发言 >8楼:华为S110-8T,6类...

引用8楼详细内容:

华为S110-8T,6类网线,距离60-70米左右,我测试了一下,单独任意一条线ping谁都不会丢包,两条线并在一个交换机也不会丢包,第三条线并进交换机后就开始丢包,ping几千次丢包

10%-20%左右,当第四条线也并进交换机后,丢包30%左右;

以下是引用jerry在2024-03-27 09:00:55的发言 >5楼:交换机是什么品牌...

引用5楼详细内容:

交换机是什么品牌的?用的是几类网线?距离有多远?

我一直来都是用TP-LINK交换机,一点问题都没有,稳定的很。