发布于 2024-04-08 09:24:22
12楼
展开查看
以下是引用甫哥在2024-04-08 08:21:39的发言 >10楼:
LOGO! 230的供电电源,如果增加了隔离变压器,输入I点的电源就不能再分组,取不同相的电源了吧。
应该与供电电源一样,取自隔离变压器。否则,无法形成回路。
这是因为:I点内部的公用端是直接在LOGO内与供电电源的N,直接链接在一起的。
甫哥说得对,当时画得比较急,忘了这一出了,这就修改一下,以防误导大家。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/