用的是USS轮询读27参数,读取变频器的输出电流,之前用S7-1200的也做过,

具体的现象是,USS-prm-r的使能信号,是用的done信号复位,done同时置位下一个变频器读取的使能信号。和modbus的轮询是一样的。卡住的时候,监控PLC就是第一个变频器的done没有复位第一个变频器的使能信号,整个轮询就一直卡在那里。done信号好像没有置位一下。

复位一下使能信号,重新就能轮询读取。

这个故障偶发,用个几天会出现一次。复位使能信号就能正常轮询

之前用1200也是一样的轮询方法。