你能不能别说订货号,直接说你选择的变频器是G120?还是S120?说订货号,还要拿产品样本去查。很麻烦的。只有做销售才会拿着样本说订货号的。
不论是G120还是S120,变频器选择电网反馈的功能,就不要制动电阻了。而且是100%回馈电网制动。
针对18.5kW的变频器,如果选择了回馈电网,制动能力是100%持续制动;如果选择了电阻制动,就不能100%持续制动了。这个要看说明。现在的功率单元PM240-2,超过重载11kW的装置,内置的制动单元都不允许100%持续制动。
假如短时制动。就是为了停车的减速曲线,需要制动。推荐选择电阻制动。因为够用即可。省钱节约成本。
假如你的需求是长期持续制动,那推荐电网反馈制动。其好处是既满足100%持续制动需求;又能把制动的能量反馈电网回收再利用。实现绿色环保的要求。