以下是引用zhangli0在2024-04-07 13:25:16的发言 >4楼

你需要连接程序的扫描过程:他是从程序的开始,一直扫描到程序结束的,假设你的某一个扫描周期执行到了你写的第19行,timer1.ton_in=true,那么一下一个扫描后期执行到了行6时,timer1.ton_in=false,定时器就被复位了,这是定时器就不能继续计时了。

正确做法是用start的上升沿给定时器复位,这样执行到某一步你再置位或者复位timer1.ton_in,就可以控制定时器的计时与复位了。

你这个解释不充分,难以让人理解。我后一篇帖子,有个大神解释了。类似于双线圈的事情。我的理解是,第一个IN为fasle,下面一行计时器解读到false,那么它就不执行计时器。如果放在下面,他的第十九行是1时,再次扫描到第一行时,计时器工作的,但是到第六行为false时,此时计时器并未重新读取,到了19行还是1,所以在此扫描到第一行时,计时器使能还是1,所以他会继续工作。