恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-09 09:09:42
3楼
工艺对象控制,位置环在CPU里面,会占用S7-1200轴资源,最多控制8个伺服;
采用EPOS模式,位置环在驱动器侧,带的轴数量多,不占用S7-1200轴资源,但是会占用S7-1200 PN资源,S7-1200通过 Profinet IO最多可以连接16个 IO设备。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主