您在4楼程序的下面说
概念是这样的:
M控制着是否要输出。区别仅仅是输出的刷新时刻不同。
当选择了主程序输出时,Q就随扫描进行刷新输出。
当选择了中断输出时,Q就随中断进行刷新输出。
当然,像上面程序这样是会双线圈的。工作不了。
现在再增加一个开关I,选择两种之一。
A、主程序与中断中,Q点的输出控制应该不是同一个M0.0吧?否则,不会有这个帖子。
B、如果是不同的M,问题的关键在于:如何用增加的开关I,选择两种之一。使中断程序中Q点立即输出后,Q点暂时不受主程序的控制。然后,由开关I【选择】由主程序控制Q点。这个【选择】说是【确定】;
1)在中断中:Q点立即输出的同时,置位一个M。如M10.0;
2)主程序中:将M10.0并联在Q点的输出条件上。这样,即使主程序中的不满足输出条件,在程序扫描结束后,Q点仍然输出1;
3)在主程序中,由开关I复位M10.0,将Q点控制权交给主程序。如:取开关I的上升沿、下降沿、上升沿和下降沿,复位M10.0。当然,根据工艺需求,也可以使用延时,或其它条件复位M10.0;