回复:828D与S7-1200/1500通讯,如何提高实时性?

已锁定

西范斯

  • 帖子

    3621
  • 精华

    36
  • 被关注

    138

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-04-09 14:10:02

5楼

1.828d有板载快速IO,快速io可以由NC同步动作控制;


软件有SW 24x SW 26x SW 28x对应周期:

ipo周期? Milling 9 ms 6 ms 3 ms

PLC cycle time 9 ms 6 ms 6 ms


PLC有中断子程序INT_0,、线圈输出有“立即输出”--(I)

Shortest response time: Executed in the servo cycle;

INT_0 For extremely fast responses to events, which absolutely required 

this. In INT_0, the direct access commands, that either access an 

internal, I/O image updated in the servo cycle or only the 

hardware of the onboard I/O, can be practically used. 