1、不管电动还是发电,系统速度永远是跟随主机转速设定的。
2、从机侧的速度环输入r64的正负,决定了限幅正负方向。
比如说,主机设定转速50,从机转速设定40,系统转速就是50。那么从机会被主机拖着走,那么从机的转速环输入r64就是40-50<0的,那么从机转速环的积分就会积累到负的最大值(因为从机自己想减速,却一直减不下来),结果呢转速还是50,还是到不了40,这才叫饱和了。然后,你把主机的转矩值r79拿去限制住从机的这个大的负值,也就是下限幅p1523了。这样主从的转矩就就相同了。
个人理解,供参考!

精华帖版主置评:这个解释很对。~by老兵