以下是引用XYZNJ在2024-04-09 20:46:55的发言 >10楼

这个使用多端口是指服务器开放放多个端口么?

以下是引用Zane在2024-04-09 16:34:41的发言 >9楼:PLC作为服务器如...

引用9楼详细内容:

PLC作为服务器如果只开放一个端口与多个客户端进行TCP通信,是无法建立连接请求的缓存来依次处理通信任务的,因此同一时刻只能有一个通信连接存在,其他客户端的通信请求都会被拒绝。由于多客户端之间的通信请求是完全随机的,因此靠单客户端的参数DISCONNECT=1是无法协调众客户端通信的次序的,依旧是竞争与冒险。

因此,这种通信机制在PLC间的通信是不可取的,正确的做法是使用多端口,建立多个通信连接,做并行通信

建立多个链接实例

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download