回复:200smart在粉尘严重的区域使用,故障多吗

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9151
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-10 09:06:14

14楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2024-04-10 08:47:26的发言 >13楼

用s7-200smart,s7-1200,变频器,伺服等都要做防爆防尘,电柜全密封,至于散热,那就要接管通风。即使柜外灰尘堆成山,柜内清洁干爽。

以下是引用WWCWWC在2024-04-10 08:20:02的发言 >12楼:在挑战s7-200smart的...

引用12楼详细内容:

在挑战s7-200smart的极限?这些都是电气柜的大忌,但是,实际需要这样的应用场景。

如果柜内没有大功率的驱动器、变频器的,可以全封闭方式加电柜空调试试,只能是试试。

s7-1200到是有宽泛温度范围的cpu及部分模块。


是的,灰尘是电气故障的诱因之一。

  如果没有处理好这个问题,任何一款plc都难以正常稳定的工作。

我曾经遇到几次plc防潮不良引起的炸机故障,plc是第三方的,开始plc硬件炸机故障,我更换时特意将plc的上部和侧边有透明胶带纸封堵,为确保散热,只留下下侧,这样的处理plc的寿命也仅仅只是一年或者2年左右,主要应用是工作环境无法改变。后来,索性将plc全封闭用透明胶带缠起来处理,这样稍微好一点,也是对第三方plc的一种考验了。也考虑过移位,则乃类似的控制箱有10多个,移位到其它合适的位置,现场又不这么好处理。至今,我在那个设备上一直沿用全封闭的处理方式。

  由于国家对环保要求逐年管控严厉,我司10年前就开始有原来对产品的化学处理方式改为物理的喷砂方式,好在我们是采用通过式湿式喷砂方式,粉尘要少很多,不然也同样面临这个问题。