恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-10 09:06:46
7楼
准确的来说,不是模拟量输出滞后,而是阀体开度小造成压力有滞后现象,这个是液压系统的特性,不可避免。工艺上,不是可以安装一个压力检查表吗?达到压力值了,就可以开始动作。说白了点,还是你的电气设计有缺陷。
油缸有位移传感器,什么时候动了能够通过位移传感器来检测,我现在问题是,控制上不能平稳跟随目标达到跟目标随动的效果。哪位大神有好的控制意见吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主