回复:模拟量控制比例阀,油缸响应滞后问题

已锁定

杰>

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2023-05-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-04-10 09:06:46

7楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2024-04-10 08:39:58的发言 >6楼

准确的来说,不是模拟量输出滞后,而是阀体开度小造成压力有滞后现象,这个是液压系统的特性,不可避免。工艺上,不是可以安装一个压力检查表吗?达到压力值了,就可以开始动作。说白了点,还是你的电气设计有缺陷。

以下是引用杰>在2024-04-09 17:48:14的发言 >5楼:20MS是阀的响应速...

引用5楼详细内容:

20MS是阀的响应速度,缸实际启动的速度有滞后,因为缸行走需要建立压力,开口度小流量小建议启动压力时间就会变长,我给30%开口给了比例阀开口度,缸大概800ms才能启动,开口越大这种滞后感越小,因为工况要求,很多时候都是很低的速度启动,有没有好的方法和建议吗?

以下是引用莘莘学子在2024-04-09 13:10:25的发言 >4楼:20MS的相应速度不...

引用4楼详细内容:

20MS的相应速度不存在你说的滞后,你应该重点考虑你的控制思路了,而不是硬件的问题。

油缸有位移传感器,什么时候动了能够通过位移传感器来检测,我现在问题是,控制上不能平稳跟随目标达到跟目标随动的效果。哪位大神有好的控制意见吗?