回复:200smart在粉尘严重的区域使用,故障多吗

已锁定

高山孤影

  • 帖子

    3528
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-11 10:35:24

24楼

展开查看
以下是引用yming在2024-04-10 09:35:54的发言 >18楼

早前的机旁驱动器电柜设计,都是用几个排风扇。电柜开有带过滤器的进风孔(更换过滤棉)。在用于导电粉尘环境中,偶而就会出故障。

更换不同的柜门密封条,长时间,仍然会积灰;怎么都不行。

最后分析是排风造成柜内负压,极细的石墨粉尘无孔不入。

道理明确了,解决方法就简单了。加装功率流量更大的进风机。加大进风机过滤截面积。实验确认柜内为正压。一年以后打开检查,柜内干干净净。

是的,机旁的电控系统用通风管道与外界环境连通,过滤后构成循环,很好的解决办法。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/