发布于 2024-04-11 14:31:03
7楼
展开查看
以下是引用锋言锋语在2024-04-10 15:03:12的发言 >5楼:
我表示没有完全看懂什么意思。
楼主不用纠结, 你换一组M点, 如果还这样, 那就是硬件问题了。 如果不再出现, 那就是其他地方复用了。
是从现场简单的常规的水泵“本地/远程“启停逻辑简化过来的:启动逻辑分两个支路,一是远程按钮,一是本地按钮,还有一路是输出点作为自锁,这三路并联:简化如下图(M782.0是远程启动按钮,M783.0是本地启动按钮,M782.7是输出):这样不会有问题。

健健康康,快快乐乐;平平凡凡,简简单单;勤勤勉勉,兢兢业业;