三台排水泵的轮换控制应用案例


小编在浏览西门子CS技术论坛时,看见一个比较实用且耐用的三台排水泵的轮换控制程序,由论坛用户分享,关键是还有程序源代码,我们可以直接拿来使用,省去了编程时间,而且程序是由用户已经使用验证过的,保证了程序逻辑的准确性。


看到进入雨季,各处都在防涝排水,做了一个三台排水泵的轮换控制,有用得到的可以拿去试试,见附件。


可在点击进入以下原帖获取源代码:

(案例)三台排水泵的轮换控制

大致功能是:上下限液位控制;三泵轮换,每次启动时都轮换一台;故障泵跳过;上限启泵后,五分钟内未停则补下一台泵;三泵全开后,五分钟仍不停,则报警;定时自检启泵。

电控箱的图纸是我用CAD一笔一笔画的,使用了3个KBO控制与保护开关。大家随便看看就好,不专业的地方别笑话,我不是自动化专业的人士,电气知识全是缘于兴趣爱好自学的。我建筑专业的,上学时还没有电脑和CAD课程呢,画图是用图板丁字尺。