再补偿说明一点:补偿轴在不同的温度下有不同的误差曲线,在实际检测中可以分段得出几个曲线,未测量的温度值可通过插补方法计算,将新的K值送入参数SD43910,延长直线到一点,该点的Po和Eo值都一样。一般情况下轴的参考点设置在轴端,该点补偿值常常为零,这样当温度改变时,只要根据新的温度计算出对应K值送到NCK即可。