回复:【求助】刚接触startdrive软件,请教一下如下图纸如何载博图里面组态,万分感谢

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-12 09:53:26

2楼

我都是使用STARTER组态。没用过STARTERDRIVE。但组态的方法是类似的吧。


有两种组态形式:


一种是装置和上位机在线以后,自动组态。方法是,在调试界面,新建一个项目,然后,选择你的系统控制器种类S120的CU是CU320-2PN,再然后点击自动配置拓扑结构。系统会自动辨识你的硬链接,并按照你的DRIVE CLIQ接线结构顺序排序这个系统的拓扑结构。然后,...,然后就OK了。


另一种是,手动离线配置你的拓扑结构。这个同样是,离线建新文件,选CU型号,按照DRIVE CLIQ结构顺序建立各个驱动的型号组态顺序。


你的问题不行,我想主要是两点,一个是DRIVE CLIQ的接口位置对应驱动的设置与实际不对号?一个是驱动的型号与实际有不符?


与其这样,不如就把实际系统和STARTER在线后,自动辨识拓扑结构的组态。省时省力。保证没错。