回复:modbus通讯为何没有传输数据

已锁定

临城小张h

  • 帖子

    56
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2021-08-28

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-04-12 17:12:58

10楼

1、MBUS_MSG不要用SM0.0啦 改成与First 针脚常开点一致。

2、确认RS485接线A,B是否正确。

像这种MODBUS通讯做不通,使用Modscan软件在PLC和仪表之间分别测试。