恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-12 19:31:33
2楼
第一,电机和变频器之间做了自动辨识的快速调试吗?如果没做,要把快速调试正确的,顺利的完成。然后再去看看转矩控制的调节是否就好了?
第二,电机的励磁电流是额定值时,因为磁场阻力比较大,所以,可能会出现小转矩设定,用手去掰掰不动的现象。
假如已经正确的完成了电机建模的快速调试。还是不行,达不到要求。可以尝试P1300 = 19的固定电压调节方式。把转速设为额定转速的5%,然后把电压设置为1V(电机额定电压380V为例)。此时电机可能不转或者微转,此时你用手去抓电机轴,轴是可以转动的。没劲。
谢谢您的回复!
1. 每次自动辨识的快速调试(静态识别和动态优化)参数都很接近;
2.确实励磁电流是额定电流;
3.我再试试您说的P1300=19模式。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主