回复:工艺对象组态V90伺服限位接线问题

已锁定

流浮

  • 帖子

    472
  • 精华

    11
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-01-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-12 20:40:22

6楼

通过3号报文组态工艺对象,原点和限位开关信号需要接到PLC侧;

通过111报文组态,原点和限位开关信号是可以接到V90伺服驱动器,然后通过用户自定义PZD传给PLC。


DI/DO 可以自定义连接111 报文

1、之前V90 PN V1.03 版本,外部触发的数字量输入可以通过“用户自定义发送字”,设置参数 P29151=3,由驱动器传输到PLC。

2、对于1.04 版本,作为控制外部组件的数字量输出DO,可以通过“用户自定义接受字”由PLC 传送到驱动器。因此驱动器的DO_1(P29330)和DO_2(P29331)引入新的值16(DO_PZD1)和17(DO_PZD2)来表示未定义的数字量输出。

采取这种PLC 通过通信的方式对驱动器的数字量输出进行控制,可以避免远距离的I/O 布线,节省PLC 的I/O 点。