以下是引用北雪雪纷飞在2024-04-13 07:24:10的发言 >16楼

可能觉得硬接线比较好排查故障吧,,但是对应的I/O点,AI/AO 的成本升高,模块时间长了报故障、备件成本等也是很大的问题。


对于特殊的重要的设备可以通讯远程,本地端子,

其实只是为了低可能性的故障排查,就用硬接线的方式,不仅成本并不低,还要牺牲许多机会。比如说 MES 的数据采集。为了 MES 接口还要另外的投入。

我们以前是用 PCS7 系统的 Simatic Batch 做精细化工行业的批式反应。对于电机,当时要采集 电机的 实时输出电流、实时功率、最后一次故障代码(方便诊断)。MES 系统根据这些信息,能够实时计算出一批产品生产过程中实际的电力成本。

记得一次一台滚筒干燥机的电机输出电流上、下跳动得很厉害。停机检查以后发现,传动链条磨损了!

像这样的例子还有不少。MES 系统采集的数据给维修组人员带来了更多的分析故障的手段,也增强了 预防性维护的能力。

试想,一根通讯线能够带来多少好处啊!……