回复:S7-200SMART定时器运行异常?

已锁定

xinchen

  • 帖子

    230
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-04-13 08:42:46

15楼

监控的数值是定期从 PLC 采集来的,不会很频繁,而且不是很稳定,加上肉眼问题,看定时器的变化,3~6,与均值相比,有个小几百毫秒的偏差很正常吧

担心计时有问题的,不是应该加个计数器,看累加的么


另外,没记错的话,100ms 的定时器不推荐这么做,尤其是程序中多次用到定时器的Q时,推荐是将 Q 输出给中间变量如 M0.0,整个程序都是用 M0.0,包括定时器本身的复位,这个可以对比试试