西门子1200系统与Modbus地址对应关系如下:
1. 输入点:
(1)输入点的Modbus地址为:40001-40961;
(2)输入点的类型为:单点输入(1位)、双点输入(2位)、多点输入(4位)。
2. 输出点:
(1)输出点的Modbus地址为:50001-50561;
(2)输出点的类型为:单点输出(1位)、双点输出(2位)、多点输出(4位)。
3. 寄存器:
(1)寄存器的Modbus地址为:30001-30561;
(2)寄存器的类型为:单字节(1位)、双字节(2位)、四字节(4位)。