回复:MM440无编码器转矩控制参数调试

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-13 11:33:32

5楼

你的电机铭牌数据输入的对吗?

额定电压

额定电流

额定功率

额定转速(注意这个额定转速,异步电机不能输入同步的额定转速)

额定频率

额定功率因数

最高转速

最大过载电流

把所有电机铭牌数据相关的参数,都仔细的对照一下,正确输入。另外,作为初学者,先把控制方式设为V/F控制。让电机能控制运行起来,然后再去摸索你的工艺控制。


转矩控制,不用刻意的设置P1300 = 22,也可以设置P1501 = 1;P1503等于恒转矩的设定值输入点。


有关传动控制,最好是做做功课再上手。