以下是引用天涯海角-1在2024-04-13 16:01:59的发言 >0楼

关于6RA70优化步骤,我来给大家分享一下。哪里有问题的欢迎指正,谢谢。

我的优化步骤,

电流环优化;优化前检查P155、156、159、160、225、226、200的参数做个记录,

选择P200=2,P051=25就开始进行优化电流环,此时立即进行合主进线断路器,优化时电机是不转的,但偶尔回微动几下。如带有联轴器负载,电机可能会因微动的不成功造成优化失败。所以尽量脱开负载,优化完成显示P051。优化完毕如电机电流不稳定,检查P225和226的参数对比优化前的的数值差多少。可以把数值适当减小。

速度环优化;P081=0,P200=20,P051=26开始优化速度环,立即合进线主断路器,电机会微动,优化完毕显示P051。

对于电流环优化P155和P200同样会有效果。

如出现优化不成功,检查故障代码,检查故障值进线处理。

电流环不脱负载也可以优化,但是最好脱开负载优化。速度环必须脱开负载做优化。

哪里有不对的请各位师傅多多指教。

有四个问题需要楼主澄清:

1、电流环优化,P200为什么要设置为2?为什么带联轴器负载,会因为微动而优化失败?

2、速度环优化,P200为什么要设置为20?

3、速度环优化,电机会微动?

4、速度环优化,为什么必须脱开负载做优化?