7楼
其实,两电机对拖,也没必要使用P1300 = 22,可以是P1300 = 20即可。
用转矩限幅值控制加减载荷,或用P1501 = 1;从P1503输入设定的转矩值。两种方法均可。
电机对拖的两电机旋转方向必须要相向而行(当前时髦语)。在电机对拖转起来以后,可以通过附加转矩来补偿扭矩设定值为0时的,零扭矩补偿。使电机轴的转矩确实为0。
等等。
我觉得楼主还是先做做功课吧。感觉有好多的相关知识还没掌握呢都。
1. P1300 = 19的固定电压V/F调节方式,试了几组转速后,发现,小于80rpm的,用手无法停转,大于80rpm很容易停转;
2. 之前也试过P1300 = 20 转速饱和转矩控制模式,转速限制0rpm,转矩限制±0.1Nm,在该模式下,无论是转动还是静止,用劲也无法转动电机,或使iq出现显著变化;
3. P1300=22,转矩模式下,设置 限幅P1082 P1083 P1086 =300rpm (10%额定转速=150rpm),但是转矩模式转速会超过限幅值300rpm(目前小转矩下达到350rpm),请问,为什么转速限幅为什么不起作用?
4. P1300=22,转矩模式下,转速达到300rpm,转矩限幅±3Nm,给定转矩0.7Nm,电机开始走走停停,继续加大转矩给定,电机运行到300rpm,用手可以将电机停住,但是静止后,又被电机转矩带动做低速旋转(类似低速走走停停),上位机的iq变化很小,starter的Torque setpoint界面处补偿转矩没有发现补偿转矩。
5. P1300=20,无论是Starter还是操作面板,找不到P1160和P1161这两个寄存器,手册中这两个的访问权限是4级,没找到密码,无法查看和更改,请问这个密码是啥?
6. 确实对相关知识了解不深入,自己一个人做毕业设计,实验室没人用过西门子变频器,没地方求教。