回复:西门子G120驱动器转矩模式使用疑惑

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-14 09:40:08

13楼

嘻嘻,楼主的钻劲很值得点赞。回复11楼:


不要追求电机从零速开始没劲。通过设定转矩越来越大,使电机转起来,越转越快的那种。你用矢量控制是做不到的。劝你别费劲了。为什么?因为你用的是SLVC(无编码器形式的矢量控制)。电机需要转起来才能控制转矩。比如,你用一个外力反拖这个电机相向转起来,然后通过调整转矩设定值即可使电机输出轴转矩为0了。假如你在电机轴上有扭矩传感器检测的话。只要电机转速停止,输出轴就会立刻有转矩。


没有编码器,用V/F控制,可以实现你的需求。比如,P1300 = 19;你给一个电机设定转速(比如额定转速),然后,再给一个固定电压3.8V(电机额定电压380V),也就是电机额定电压的1%,此时电机是转不起来的。而且用手去转电机轴,感觉就是没劲,甚至很滑快。没有阻力。随着把固定电压调节升高,你会看到电机越转越快,输出轴的转矩也越来越大。


然后,根据不同的实验结果,自己去分析它的工作原理。你可能会大彻大悟的。而且,很有趣儿。