回复:西门子G120驱动器转矩模式使用疑惑

已锁定

手机用户20230207176935

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2023-02-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-04-14 10:38:48

14楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-04-14 09:40:08的发言 >13楼

嘻嘻,楼主的钻劲很值得点赞。回复11楼:


不要追求电机从零速开始没劲,通过设定转矩越来越大,是电机转起来,越转越快的那种。你用矢量控制是做不到的。劝你别费劲了。为什么?因为你用的是SLVC(无编码器形式的矢量控制)。电机需要转起来才能控制转矩。比如,你用一个外力反拖这个电机相向转起来,然后通过调整转矩设定值即可使电机输出轴转矩为0了。假如你在电机轴上有扭矩传感器检测的话。只要电机转速停止,输出轴就会立刻有转矩。


没有编码器,用V/F控制,可以实现你的需求。比如,P1300 = 19;你给一个电机设定转速(比如额定转速),然后,再给一个固定电压3.8V(电机额定电压380V),也就是电机额定电压的1%,此时电机是转不起来的。而且用手去转电机轴,感觉就是没劲,甚至很滑快。没有阻力。随着把固定电压调节升高,你会看到电机越转越快,输出轴的转矩也越来越大。


然后,根据不同的实验结果,自己去分析它的工作原理。你可能会大彻大悟的。而且,很有趣儿。

早上好!

我检查过,没发现有其他途径补偿转矩

Starter显示电机iq=0.11A,Te=0.36Nm计算出的Te=0.341Nm,二者也接近。但就是用手按不住,用劲的时候电流和转矩波动也很小,没搞明白

当换成A家变频器转矩模式,下发0Nm转矩给定,和不下发相比,手倒是可以拨动转子,并且阻力明显增加,但改变转矩给定直到额定转矩的0.2,转子依然保持不动。。。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1971条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。