恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-14 10:54:47
2楼
这个是都没有问题的
不过你说的修改量程,是修改趋势里面的数值轴的范围是吧?为啥不直接让数值轴自动呢?
因为有多个不同类型的仪表,例如PH,流量计、液位、气体检测、氟化物检测等等,量程范围从个位数到四位数,数值自动显示的效果测试下来看不能清晰反应趋势走向,我需要在切换趋势时让操作员准确看到是什么类型仪表
请填写推广理由:
分享
只看
楼主