理解的正确。

S7-1500CPU底层落实语言比S7-300高级,有些可能的漏洞S7-1500CPU能处理,程序顺序执行,上面传递下来的变量值后续访问不受异步指令影响,如果跨周期了才能影响到。

我是使用M50.0做状态传递就没问题了(是因为这个状态是跨周期读的)。但如果把这两个定时器顺序调换,程序本身就是从上到下顺序执行,M50.0就可以不用了。

调换后,沿信号正常了,但周期2S的脉冲信号应该是有1个周期的误差了,因为扫描周期很短,感觉不明显。