回复:1200PLC的IP地址如何修改?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23776
  • 精华

    918
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-15 19:55:21

7楼

展开查看
以下是引用zbhdm在2024-04-15 13:20:38的发言 >4楼

感谢yming老师的多次帮助。

另外请教yiming老师:这个操作是否需要事先在CPU属性中,选择“在设备中直接设定IP地址”?

因为第一次使用1200的硬件,以前学习的时候,都是用PLCSIM,所以不懂的太多了

以下是引用yming在2024-04-15 12:18:42的发言 >1楼:不是在项目里。在左...

引用1楼详细内容:

不是在项目里。

在左侧的项目树下面的《可访问设备》

联网后,通过这个搜索,你能看到在指定的电脑网卡(端口)发现这台PLC。

在线后,有两个可修改的。

1、PN设备的IP地址

2、PN设备的设备名称

(这对于所有PN/IO设备都是一样的。PN驱动器也是一样)

修改后,设备需要断电重新上电,才能真正生效

然后按照新的IP重新连接

最后上传到项目中。


S7 1200的CPU没有显示操作面板。只能通过软件。

S71500,以及有面板的(如:各种PN驱动器、S/G120等)则可以通过面板来修改这两项。

PN变频器类的,有些麻烦。但过程都是一样的。

过程是:例如 IP,

它指定一(4)个掉电保持存储器,你把4段IP写入;

然后将后面的修改标志位置一

关闭电源

重新上电

它发现:修改标志为一;随即将上述参数复制到一(4)个只读参数。

然后修改标志位复位

这个只读参数,是实际连接使用的IP。

设备名称的修改也是如此。只不过你需要提前“翻译”好ASCII码;将数字写入指定参数中,然后置一;断电。。。。

还是用软件来得方便。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?