如果称重仪表使用GSDML走PN的话,新表换上去除了自身重新校准外,也要设置下网络参数。

PLC里面需要分配下设备名称,把这个表重新接入网络。

不进行以上操作,即使看着物理上连接了,实际通信并没有通,除非原项目组态过拓扑