其实,你可以用P1300=19;
转速给定固定50Hz(或者干脆100Hz),斜率时间 1秒。
电压给定 (总是)1V开始;(不能为零,为零就没有输出电流了,装置的电流检测会误以为输出断线。报警的。)
启动它,逐步加大电压。用外部转矩测量设备,测量多点。自己作图。
获得 T/V 稳态曲线图。
若要获得动态(变速过程中)设备输出对象转矩,则需要知道传动系的转动惯量;
精华帖版主置评:讲的太精彩了。也足够明白易懂了。kdrjl