回复:PN/PN COUNPLER和网关同时使用会冲突吗?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    832
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-04-17 16:50:29

1楼

PN通信是PLC1通过交换机访问PLC2,此数据是未套娃的。

如果两个PLC之间再增加一个网关,数据可能就套娃了,再拆解到对面时可能得有拆解指令。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15530条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。