以下是引用隐身人在2024-04-18 09:44:59的发言 >7楼

好绕人思路的跳转程序,我简单看了一下,基本上就是正负极限按次数的往复循环,其中用到了判断语句,如果大于1什么情况如果小于什么情况,我们通常都是手动编辑,我回头找找上传。

以下是引用Peak_Wong在2024-04-17 16:12:26的发言 >2楼:版主你好,我想请教...

引用2楼详细内容:

版主你好,我想请教一下,上图示例程序是一个完整的镭射程序吗?NCK运行到N120 CCC:时应该会直接跳过去的吧,因为N120 CCC:这段代码的前面没有跳转指令GOTOF跳到CCC:, BBB:和AAA:啊?

按理说只会运行黑框中的代码

版主你好,你误解我意思了,我不是问激光干涉程序的逻辑和动作,而是问这个跳转代码这样写正确吗?

如示例程序所写,G代码运行到CCC:,AAA:,BBB:范围内的代码时,会直接忽略此部分代码(只有运行到GOTOF CCC时才会跳转到CCC:范围内的代码),还是会从上到下依次执行?

因为黑框中的代码完全没有GOTO语句,按理说不会运行CCC:,AAA:, BBB:范围内的代码啊???按示例程序所写,能完成我们预设的动作吗?

打个比方:简明调试手册只是给了一个主程序,和3个互不相关的跳转子程序。实际使用时我们要加上对应的跳转指令GOTO的吧???