恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-18 10:11:20
11楼
楼主这种情况算运气很好了,还未造成很大的损失,以后一定要更加小心了。
我电气元件还在采购中,后续模块维修后,再进一步分析这次炸模块的可能原因。
目前,判断为,DI模块炸机后,220V电压有所下降,造成DO模块3个,12个通道的瞬间抑制二极管保护,短路性故障,所有的7A熔丝开路。也正是由于那个DI模块是炸模块,才确保了电压降低,不然DO模块、IM153接口模块也是炸模块的可能。